MR-J2S-40A伺服控制器控制HC-KFS43B馬達,伺服剎車線接P24與N24,當伺服OFF時,剎車松開。請問正確的接線方式是什么?MBR CN1B 19需要接什么線么?
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-25
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 19:49
給24V就行了,沒電就會剎車的了