秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-23 14:10
謝謝師傅,非常謝謝,學習了,按下原點回歸按鈕,用ZRN指令伺服電機以一定的速度運行,當碰到近點開關時,速度降慢下來,直到捕捉到編碼器的Z信號,并清零,伺服電機立即停止,這一點就可以認為是機械原點。如果要捕捉編碼器的Z信號。Z信號是不是要接到PLC的輸入,程序又要怎么做,我對伺服不熟悉,有從事過這控制的師父,小弟我希望能得到指點,謝謝各位幫助我的人,感恩你們,祝你們永遠幸福。事業有成,國家興衰,靠我們,一起努力,有時候你們的幫助,對一個手無寸鐵的人來說無疑是很大的支持與幫助,有一種久旱逢甘霖的,黑暗重見光明的感覺,社會上熱心幫助人的人還是很多,。讓我們一起祝福他們,你們的指點,給一個初學者來說無非是最大的幫助,對一些人不給予幫助咱們也可以理解他們,只能說他們思想太保守,怕我們這些新手學會了搶了他們的飯碗,我們也要學習啊,不學習哪里會進步,你們也許在剛學技術的時候,你的師父可能不肯教你,又受了很多氣,你當時可能心想當我學會了也不教別人,所以當別人有需要幫助的時候,你們就以你師父的做事方式來對待我們,我們沒權利要求你們,但還是感謝你們。在一個論壇里大家有問題互相探討和研究,不是很好嘛,有經驗的說出你的思路與見解,新手上路的就來圍觀學習。共同學習。共創未來、。為了未來,大家必須努力。祝大家事業有成,合家幸福。 本主題無針對任何人,只是發表個人觀點。
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-23 14:17
感恩生命中幫助過我的人,最真誠的祝福給你們
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-23 21:32
沒人來回答啊
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-24 11:08
引用
引用第3樓gali1120107于2012-06-23 23:48發表的  :
不知道你是使用什么品牌的PLC,你可有一個光電用來減速,驅動器上的Z相信號也是一定要接PLC輸入的。

有啊。Z信號有輸出時要采用中斷方式還是上升沿好。你有這方面的資料沒,我真的很需要,期待福音。伺服驅動器Z信號要設置嗎,
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-24 11:22
引用
引用第3樓gali1120107于2012-06-23 23:48發表的  :
不知道你是使用什么品牌的PLC,你可有一個光電用來減速,驅動器上的Z相信號也是一定要接PLC輸入的。

是三菱的,你有這方面的程序沒。可以發給我學習嗎,我很需要者方面的資料
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-25 22:06
引用
引用第10樓絕世精靈于2012-06-25 08:34發表的  :
1、最好用光電開關做近原點,原點信號,常用的都是OMRON EE-SX671、672等。
2、也可以只用一個做近原點檢測,電機回原點時,到達近原點開關時停止,并反向旋轉,離開近原點開關時就是原點位置; 原點時速度不要太快。
3、用PLC脈沖輸出控制伺服、步進時,原點輸入信號要接入PLC指定的輸入點上,

謝謝師傅
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-26 22:22
學習了
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-28 23:27
1 不知道伺服的上位機是FX還是定位模塊 ?但不管哪種,只要發脈沖 伺服的位置應該嚴格按照脈沖數行走對應的距離或角度,
我們用的滾珠絲杠精度較高,我們曾用千分表打過,用絕對位置定位或相對定位指令或PLSR發脈沖進行滑臺往復運動,脈沖數對應的滑臺移動距離誤差在1-2ü。但如果如果滾珠絲杠或傳動副的精度不高,往復運動時,同樣的脈沖數,移動的距離可能有偏差。這個偏差是傳動副間隙(也稱背隙)造成的。只要在相應運方向的脈沖數進行背隙補償即可消除這一現象。
2 說了這么多,好像與回原點無關,你可以對照一下。ZRN不是以發脈沖數進行位置控制的,ZRN開始后,以回原點速度趨進原點位置,當遇到近點狗開關上升沿時,減速到蠕動速度,遇Z脈沖結束ZRN。這看起來應該是完美無缺。
  問題是近點狗開關的上升沿,可能出現在PLC掃描周期的10%或20%......90%任意時刻。出現在99%最好,PLC對近點狗開關的上升沿的響應最快。出現在10%或更早時,PLC對近點狗開關的上升沿的響應最慢,這種響應上的差異,造成滑臺減速的起始點的差異,勢必影響Z脈沖發出地時間。也將影響滑臺回原點的重復定位精度。這在定位精度要求不高時,還影響不大。但在1ü級精度要求時問題就很嚴重。盡管在正常工作時一般不需要使用ZRN指令,但精確的位置控制,回原點的重復定位精度是一切精確定位的基礎!!
現在我也正在摸索,用中斷的方式處理近點狗開關的上升沿后調用ZRN子程序,以加快對近點狗開關的上升沿響應時間,看看ZRN重復定位精度能否達到1ü級。
另外,我也正在用10/20GM試驗,看看ZRN重復定位精度能否達到1ü級。
那位朋友有實際經驗不妨交流一下。謝謝!