cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-25 15:43
安川交流伺服電機(SGMAH-01BAF41,100v,100w,無制動器),驅動器為SGDH-01BE,伺服電機已更換到第四個,每星期一個,每次更換新電機后運轉正常。電機壞了,驅動器也無報警。好像電機不聽使喚了一樣,壞電機通電還能微弱運轉,通電時用手可隨意轉動轉子,有時候會發出吱吱響,不知道什么原因?(設計沒問題,因為現場有10臺,只有一臺有問題)
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 16:46
把其它九臺中的一臺電機換到老壞的機上,把新電機換到被拆的好機處,再看下次是那臺電機壞,來判斷是什么問題引起的。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。