樓主  發表于: 2012-06-25 10:09
有一款CPIH-CA40DR-A的PLC,程序在上載一半的時候就顯示失敗,程序運行正常。就原來的工人講,原來機械廠家的工程師來維修的時候,會拿針撥動里邊的開關,捅捅就好了。我在想是不是用撥碼開關進行了通訊加密什么的?不知道各位師傅有沒有這方面的經驗,現在這個PLC 應該怎么樣搞定它,把程序給備份出來呢?希望大家幫幫忙，謝謝了。!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 15:31
看看手冊,撥碼開關可以設定通信模式
不是加密