cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-25 22:12
一個電磁的接近開關。就是一根小棒子,有金屬靠近一頭8MM之內就會動作的那種。這個接近開關是兩線的常開型的。與一個中間繼電器的線圈串聯。開關動作時,中間繼電器就閉合。然后中間繼電器的常閉點和接觸器的線圈串聯。以此來達到接近開關動作時切斷接觸器的目的。接近開關上有個燈,動作時會亮。

從半個月前開始出現毛病,第一次是接近開關壞了。燈常亮。然后換了個新的接近開關。然后第二次又是接近開關壞了。燈常亮。連帶接近開關串聯的中間繼電器也燒了。第三次還是接近開關壞了。燈常亮。我個人分析原因可能是因為設備走到限定位置停機時,接近開關處在動作狀態然后保持停機位置10幾個小時。再次開機接近開關才復位。然后幾分鐘后又到停機位置,又停幾個小時。就是說這個接近開關每天24小時里有23小時50分鐘處在動作狀態。而且中間繼電器也處在動作狀態。很熱。

是不是動作時間過長導致接近開關損壞?損壞的現象就是移開擋鐵后不復位。一直動作。燈一直亮。

半個月的時間壞了三個接近開關。一個中間繼電器了。萬用表測量電壓基本正常。電路也沒有虛線的地方。找不到其他原因了。

誰有好的辦法教教我?接近開關國產的。35一只。
趙峰
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-06-22
最后登錄: 2012-08-04
查看趙峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 20:43
排除電壓問題,就是接近開關質量問題啦,長時間工作也不是引起壞的原因,經常頻繁地動作才會引起損壞的,再說改成行程開關還要看看設備的要求,有的設備一定要接近開關的,行程開關位置往往不是很精確的,在把線路檢查一遍吧,在說國產的質量就是那樣的,沒辦法,三線的也是一樣的,幾根線的都是一樣的,質量好壞和幾根線無關
虛心使人進步,學無止境!