樓主  發表于: 2012-06-25 22:12
一個電磁的接近開關。就是一根小棒子,有金屬靠近一頭8MM之內就會動作的那種。這個接近開關是兩線的常開型的。與一個中間繼電器的線圈串聯。開關動作時,中間繼電器就閉合。然后中間繼電器的常閉點和接觸器的線圈串聯。以此來達到接近開關動作時切斷接觸器的目的。接近開關上有個燈,動作時會亮。

從半個月前開始出現毛病,第一次是接近開關壞了。燈常亮。然后換了個新的接近開關。然后第二次又是接近開關壞了。燈常亮。連帶接近開關串聯的中間繼電器也燒了。第三次還是接近開關壞了。燈常亮。我個人分析原因可能是因為設備走到限定位置停機時,接近開關處在動作狀態然后保持停機位置10幾個小時。再次開機接近開關才復位。然后幾分鐘后又到停機位置,又停幾個小時。就是說這個接近開關每天24小時里有23小時50分鐘處在動作狀態。而且中間繼電器也處在動作狀態。很熱。

是不是動作時間過長導致接近開關損壞?損壞的現象就是移開擋鐵后不復位。一直動作。燈一直亮。

半個月的時間壞了三個接近開關。一個中間繼電器了。萬用表測量電壓基本正常。電路也沒有虛線的地方。找不到其他原因了。

誰有好的辦法教教我?接近開關國產的。35一只。
9981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 328 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-12-20
查看9981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-03 14:56
   把接近開關接到PLC上,再由PLC控制中間繼電器,應該就沒事了。