cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-25 22:12
一個電磁的接近開關。就是一根小棒子,有金屬靠近一頭8MM之內就會動作的那種。這個接近開關是兩線的常開型的。與一個中間繼電器的線圈串聯。開關動作時,中間繼電器就閉合。然后中間繼電器的常閉點和接觸器的線圈串聯。以此來達到接近開關動作時切斷接觸器的目的。接近開關上有個燈,動作時會亮。

從半個月前開始出現毛病,第一次是接近開關壞了。燈常亮。然后換了個新的接近開關。然后第二次又是接近開關壞了。燈常亮。連帶接近開關串聯的中間繼電器也燒了。第三次還是接近開關壞了。燈常亮。我個人分析原因可能是因為設備走到限定位置停機時,接近開關處在動作狀態然后保持停機位置10幾個小時。再次開機接近開關才復位。然后幾分鐘后又到停機位置,又停幾個小時。就是說這個接近開關每天24小時里有23小時50分鐘處在動作狀態。而且中間繼電器也處在動作狀態。很熱。

是不是動作時間過長導致接近開關損壞?損壞的現象就是移開擋鐵后不復位。一直動作。燈一直亮。

半個月的時間壞了三個接近開關。一個中間繼電器了。萬用表測量電壓基本正常。電路也沒有虛線的地方。找不到其他原因了。

誰有好的辦法教教我?接近開關國產的。35一只。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 11:45
首先可以確認接近開關與工作時間沒有直接的使用關系。長時間使用沒有問題,只是需要關注你設備的電壓是否穩定,工作電壓是否在范圍內(這里指總電源和接近開關供電)。二線與三線也沒有工作使用壽命關系。
根據你問題說明,還是需要檢查供電與接近開關中間繼電器的質量。