dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 174 點
下載積分: 760 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2024-05-19
查看dkxj213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-26 09:17
    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
向前一步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 14356 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-08-01
查看向前一步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 19:16
看你說的情況是溫度沒有顯示,先看你的一次表是溫度變送器還是熱電阻,還是熱電偶先把這個搞清了, 很簡單用模擬信號發生器加信號就行了,溫度變送器自然是4--20MA .熱電阻看是哪種分度號,在加相應的電阻值,熱電偶也得分是哪種分度號,在加相應的毫伏信號了,這個很簡單,或者你在PLC程序里看一下就知道了