超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-19
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 10:30
我用的GX  DEVELOPER8.6       買了個二手FX1N 60MT   無法與電腦232通信,觸摸屏也通信不上。(可以排除我的裝備問題,因為有另外一臺FX1N 60MT PLC可以完美通信)  退貨回去店家說可以通信輸入程序,說自己用的3.0的編程軟件。請問各位大神,這PLC的CPU是不是有貓膩
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 16:05
你的PLC的原因,估計是仿造的,你用FXGPWIN這個軟件,還是用原來的通訊線,就可以聯機的,用GX8.0以下的版本也可以通訊的,記得好像是8.52是以后的版本,就不能通訊的。
前面提到的FXGPWIN或者GX7.06等的中文版本,本站也有下載的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(超級菜青蟲) 謝領導
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。