有一自動老化房,進口有一個產品進入老化檢測開關,出口有一個阻擋器和一個產品出檢測開關.老化房內可容納200臺產品,產品在進入老化房的時間間隔不等,但產品是一次排列,當產品老化時間等于四小時就可出產品,產品是一邊進一邊出,流水作業.但要求每一臺進入老化房老化的產品,其老化時間都必須是四個小時或大于四小時.望高手們給指點一下怎么編這個程序?三菱FX PLC.難點在怎樣給每一個進入老化的產品做一個時間跟蹤.當時間等于四小時,就可提示出口可以出.產品出去后,復位此時間,等待進口產品進入時,再次使用此時間.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-03 13:11
樓主你那產品是用什么存放的,還是直接放在老化線的,還有你那老化線是圓形循環或是直線循環的,還有老板給你的預算價是多少,這都與設計方案有關,給100的現金也買不了500元的商品,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213)
    weilinyi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 4329 點
    下載積分: 3223 分
    在線時間: 545(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-03 13:16
    你這套控制機械是不是做好的,還是升級的。