小周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 181 點
下載積分: 533 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2020-12-29
查看小周的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 19:40
哪位大俠知道松下GT32觸摸屏跟三菱Q系列PLC的通訊連接圖呀 指導一下。Q系列CPU是Q01的6個孔的查看。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-09-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 22:24
QPLC                        gt32
1 RD---------------   SD
  2 TD-----------------RD
  3SG-----------------SG
5DSR   5和6短接
6DTR
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-09-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-29 10:18
圖片:
圖片:
圖片:
我用Q00UJ能連上,看看附件圖片。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-09-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-29 10:21
試試把觸摸屏端   RS和CS短接
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-09-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-30 15:57
呵呵 正好最近在做一個工程用了Q00UJ CPU和GT32觸摸屏,開始弄了好久才通訊上。