gao646634746
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1028 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2012-07-15
查看gao646634746的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-29 14:39
Mr-j3伺服驅動器PA0.1=2選擇速度模式,PD0.1=0C04,   SP1外接開關   并且已經設定好運行頻率!ST1外接開關

現在的情況是:按ST1外接開關未按SP1外接開關,伺服電機按照一定速度啟動(非本人設定的速度)
                            按住st1外接開關的同時按下sp1外接開關,電機朝反向 以我設定好的頻率運行。
                            按住st1    松掉sp1, 電機又以開始的朝向和速度運行。


疑問:  按我的理解,速度控制模式下, 速度選擇sp  和  正向選擇啟動st   應該是: 按下方向選擇 st  電機只是選擇好了 正向或者反向而已 ,并不會運行。只有當
按下速度選擇 sp 后 才以設定好的速度和已經選擇好的 方向   運行。。。。

  為什么 現在會出現  單獨只按下 方向選擇st后   電機就會以一定速度運轉。這個速度是哪里來的   怎么設置的  是否可以更改??? 所有參數 我已經恢復出廠設置了。
具體什么原因  請高手指點,  是我理解錯了 還是 伺服放大器本身就壞了····
gao646634746
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1028 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2012-07-15
查看gao646634746的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 09:00
謝謝