55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎?
到底65A的交流接觸器夠不?
三個都選一樣的沒問題吧?
施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接
低調!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-01 08:25
如果是施耐德品牌的,三角和主接觸器用65A 星電用40A夠了。如果國產的建議放大使用。