55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎?
到底65A的交流接觸器夠不?
三個都選一樣的沒問題吧?
施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接
低調!
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-01 17:02
看看是自己用,還是別人用個,別人用的話,在半年到一年左右就沒有問題了,保修期已經過了,維修也是別人來維修了,如果是自己用,交流接觸器就要大一點,F(xiàn)在大的電動機本上采用軟啟動器來操作了。對工廠的電網不會有很大的影響。