fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-26 22:40
我用的是CP1E的N系列PLC,沒有配備電池,請問如何做才能在PLC斷電時,把當前的數據寫入到EEPROM.
如果上電就置位A751.15行不行,會不會造成10萬次的寫入限制一下到達,把EEPROM給搞壞了?
請教一下各位,謝謝!
rxp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 180 點
下載積分: 5602 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-08-31
最后登錄: 2024-09-10
查看rxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 09:41
EEPROM給不會搞壞的