樓主  發表于: 2012-02-27 08:43
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 941 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-08-21
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 13:22
顯然是接觸電阻過大造成的了,但是接觸電阻過大的原因有很多:
1,接線柱和線鼻是否同一種材質?比如銅和鋁就肯定不行,需要過渡;
2,接觸電阻消除化學因素的原因后,應該考慮接觸面積和接觸壓力的影響,比如需要反復啟動的工況,電流變化大,在接觸部分就會有時熱時冷的變化,熱脹冷縮會使鎖緊螺母產生金屬疲憊,失去鎖緊力,進而增大接觸電阻;
3,設法減小啟動電流和啟動時間;
拍個圖片上來看看才好分析。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖