樓主  發表于: 2012-02-27 08:43
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-27 13:54
應該是線鼻子沒有壓緊,建議用銅管線鼻子 用液壓鉗壓緊后,再上點錫填充一下試試