我是個PLC新手,新用的EM235,輸出沒問題。信號采集就出問題了,我是采集電壓,將A+   A-連到了電壓上,其他三個采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起來呢,模塊供電使用226主模塊的DC24V,  DIP開關調到了正負10V輸入,現在問題來了,不管我輸入多少的電壓,PLC采集的數都在-20000左右跳動,然后我把DIP開關調到0-5V輸入的時候,采集的數變成0且一直不變。       我現在很困惑,到底是模塊出問題了,還是我自己的問題呢,請前輩們指教一下,謝謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 11:35
1)確認DIP開關狀態是否正確。
2)確認信號源輸入是否正常,信號源輸出與模塊DIP設置一致性。
3)檢查供電方式。既然模塊電源取至226,那么信號電源呢?
樓主留言:
先謝謝前輩啊。DIP開關如我所說,我選擇了兩次,按說明手冊選的,肯定沒錯,但都不行。信號電源我就是選的一個1.5V的電池,用萬用表測有電壓?主要想問你這種情況到底是不是模塊出問題了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-04 11:51
先不懷疑模塊問題,檢查接線是否規范,就是模塊供電及外部信號源輸入的連接。