hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-04 17:11
  今天買了二個歐姆龍的編碼器,型號是E6B2-CWZ1X,和原來機器 上的是一模一樣的型號,所有規格也都是一樣的,F(xiàn)在把新的裝上去發現電機不能運轉,都不能動一下。二個都是這樣的。而把舊的編碼器裝上卻是電機正常轉動。想想也不可能新的二個都是壞的,接線也絕對不會錯的,這是為什么呢?二個編碼器唯一不同的是產地不同而已,難道這會有關系嗎?請各位提供思路!
zjutzl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 114 點
下載積分: 595 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2013-06-27
查看zjutzl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 17:22
其中一個原因:編碼器沒有校正與轉子的相對位置
你可以想想直流電機的工作原理:直流電機的重要元件--電刷,直流電機靠電刷進行換向。
交流伺服電機沒有電刷,但是在編碼器中有C/D信號,驅動根據這兩個信號判斷出轉子(永磁體)和繞組的位置關系,從而給繞組通適當相位的電流,保證電機的工作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wenrong) 還請麻煩解釋一下這校正 ..