樓主  發表于: 2012-07-05 18:18
有一條生產線,6臺5.5KW的馬達。一臺7.5KW馬達,每個都有變頻器拖動,請問怎么樣選擇變壓器,出國的機器他們國家使用電壓440V 想定做臺變壓器,初步定60KVA,,不知道大家覺得合理嗎
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 18:59
我們廠也有出口南美的機械,440V 60HZ,      電機廠可定制440V 60HZ電機,
變頻器也定到啊
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-05 20:46
我們定的電機,380V50HZ,,,,,,440v60HZ