tieyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 537 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2014-02-17
查看tieyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 17:02
FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 16:21
變壓器並聯運行條件很多,不建議並聯運行。只需要把參考點(電源的0V)一起連接就行了