xg1190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 472 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2024-10-10
查看xg1190的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 20:02
三菱FX3U plc 用脈沖加方向控制松下A5系列伺服電機,位置控制模式回原點正常

可是用絕對位置定位指令來回走個兩三次偏差就出現很大,往正轉方向偏了大概有5個cm左右

把電機方向換了一下,還是往正轉方向偏,試了兩臺都是這樣。監控當前位置寄存器正常。

是不是控制器參數沒設好啊,該怎么搞啊
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 08:27
回完原點將驅動器數值清零,動作幾次后看數字有無變動,不變就是可能打滑了,變了就可能程序問題或電氣干擾。