有一臺英威騰CH100A-55G/75P的變頻器因安裝時被電工粗心大意將+-短接,變頻器上電無顯示,主接觸器不工作,但測量
整流橋后直流電壓正常,是短接+-引起的嗎
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 12:15
那個并在接觸器上的電阻燒掉了,換一個就是。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 14:28
那個電阻是并在接觸器上的,即上電時通過它給電容充電,起緩沖作用,等到建立起正常電壓,開關電源開始工作,變頻器自檢通過,沒發現故障,接觸器就工作,短接電阻,變頻器進入工作等待。