樓主  發表于: 2012-07-12 12:02
公司新開發了一臺設備,做液晶顯示器的貼附設備COG,用Q06HCPU帶5個QD75D4,有圖像對位系統和DD馬達,17個松下伺服電機,在自動運行狀態下,馬達速度調到1000轉時,可以正常運行,馬達速度調到2000轉時,自動運行狀態下,有的伺服電機會出現26.0超速度報警,但是馬達的過速度保護設置為5000轉,而且不是固定的伺服電機報警,跪求各位大俠幫忙分析一下問題,十分感謝!
經過幾天的觀察,問題已經發現解決了,是24V電源功率過小引起的。原來設備上有兩個100W的電源,在伺服設定為1000轉時,節奏比較慢,有很多軸不是同時啟動,設定為2000轉以上時,在設備快節奏的運行過程中,每個軸幾乎都在工作,功率比低速運行時大,造成24V100W的電源瞬間斷電,致使伺服電機報警和PLC出錯等問題,但是電源斷電只是瞬間的,馬上又恢復供電,所以根本很難發現是電源的故障,找了幾天才發現這個問題,現在更換為350W的電源,故障已經排除。
[ 此帖被溫柔殺手在2012-07-14 17:05重新編輯 ]
溫柔殺手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2019-11-18
查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 13:27
引用
引用第1樓ymmfa于2012-07-12 12:50發表的  :
會不會是伺服參數設置錯了,真的超速了。

伺服參數是沒有設置錯的,現在就是懷疑機器節奏快了,有時候又引起QD75D4出錯,幾個工程師在客戶這里都調試一個星期了,還是沒有找到問題點,該換的都換了,程序也沒有發現什么問題,只要是1000轉運行就可以正常生產。設定為2000就會出錯。
溫柔殺手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2019-11-18
查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-12 21:37
是A5的伺服,參數和接線是沒有問題的,我們公司一直都是用松下的伺服,最少都用了有上千套了,明天直接叫三菱和松下的供應商一起過來討論問題點,看有沒有進展。
溫柔殺手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2019-11-18
查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-14 17:16
謝謝各位的幫忙,問題已經解決了,是設計上的一個疏忽,用了兩個24V100W的電源,快節奏的運行過程中,24V電源功率不足,造成瞬間斷電,致使報警,更換為350W的電源后故障排除。