安川的驅動器配伺服馬達,

馬達單獨拆下來,但是驅動器沒有輸出電源給馬達。

馬達無法執行PLC的指令。

PLC也沒有警報,驅動器也沒有警報。

請教是哪里出了問題?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 21:39
首先安川伺服有無電機調試功能,你可以選擇調試一下,就你說的這種現象,你要連接伺服編碼器的,如果不連接的話,驅動器是初始值的話,肯定要報警的,伺服在ON的時候,是要檢測伺服電機的繞組的一系列的參數的,其次你要想達到什么目的,你是要檢測好壞呢還是沒事干,就想知道它為什么不報警呢。