QD75M4 進行OPR不是需要零點信號的輸入么。。這個信號是從哪個端口輸入的。。為什么我看QD75M的手冊上的端子沒有像QD75P或D那樣有個零信號輸入端
guoyixs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-07-13
最后登錄: 2012-07-13
查看guoyixs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 14:41
不需要的,
如果選擇OPR方式(1):DOG上升沿觸發OPR變成蠕動速度,DOG下降沿觸發OPR停止,不需要ZERO信號,

如果DOG信號很短,建議用OPR計數2方式

QD75M跟QD75P、D的OPR不完會一樣,少了幾個方式