caizuge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 878 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2012-08-28
查看caizuge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-13 10:25
我用的壓力傳感器量程(Range)是:0-10MPa,   輸出(Output)是 :4-20mA;   中間串聯了一個250歐姆精密電阻,使用EM235模塊采集電壓信號,DIP開關設為0-5V輸入。



這樣的話,是不是我采集到數字量6400,對應的實際壓力值為0MPa,采集到數字量32000時,對應實際壓力值為10MPa。然后采集到其他的數字量時,計算公式為

【(VIW0-6400)/(32000-6400)】*10+0    MPa



因為第一次用S7  200采集模擬信號,心理不是很有底,所以想跟各位前輩請教下,謝謝了。
liudayin-001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 150 點
下載積分: 600 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2018-12-28
查看liudayin-001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 11:06
這樣編寫應該沒有問題。