如下圖 請問 圖中的 SK   ,C33  和電阻 的作用


SK;型號為:XE1201 , 0.1UF-120歐 ,請問他的作用是為了保護觸點嗎?怕因為電機接通或者停止時因為互感電動勢 而燒毀觸點嗎

C33 和電阻串聯的作用是什么呢?
[ 此帖被whm475300在2012-07-16 15:48重新編輯 ]
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 20:27
這個就是這個電機的全部電路啊 前面是電源 R1,T1
繼電器線圈是由接PLC的Y點
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-16 20:47
sk  是并聯在繼電器  受控觸點的兩端啊,不是單項電容啟動電機吧
whm475300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 141 點
下載積分: 653 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2012-08-23
查看whm475300的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-18 15:07
查了資料,電阻和電容的作用是抵制浪涌脈沖,保護繼電器的觸點