樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝。!
老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-05-09
查看老魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 21:23
我是把它改成三角形的 可是感覺1.5KW配1.5KW 力矩就不夠了!
老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-05-09
查看老魚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-16 22:52
改到60HZ油壓上不去的,問了一位老師他說可能我的變頻器有電流限幅功能,可能改電流限制相關參數,我明天去改改試試!