henshuiwqs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 331 點
下載積分: 14711 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2024-06-12
查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 08:53
一臺施耐德ATV61-75KW變頻器,正常使用中出現故障“變頻器無顯示不工作”,負載為55kw潛水泵。經檢查變頻器故障是電源部分元器件損壞造成。從市場采購了一塊新的電源驅動板并將舊板的數據復寫到新板上,變頻器恢復正常工作了,但是卻發現變頻器的負載潛水泵的上水流量達不到原來的數值了,原來的出水流量值為65方左右,變頻器工作電流在85A左右,現在的流量才48個左右,變頻器電流為65A左右,變頻器的工作參數沒有改變過,而且現場有幾臺相同的工況的同型號同負載的變頻器,工作電流和出水流量都比維修過的這臺變頻器現在的高,只有這臺變頻器工作電流和出水流量小。不知道這個問題的根源在哪里,還望各位老師不吝賜教!急盼!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 09:07
軟件是不是寫了上限值?
這個人很懶,什么也沒有留下!