jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 14:40
最近學習到三菱通訊,有好多問題不懂
CClink , RS232,RS485 ,MODBUS,以太網這么多通訊
請大家每種通訊列舉個例子吧,比方說PLC與觸摸屏是什么通訊,PLC與PLC之間是什么通訊
各個通訊之間的區別在哪? 謝謝各位
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 21:02
通訊關鍵看用哪個口:
以三菱為例,PLC和PLC之間通訊。FX可以用485做1:1,1:N。Q系列可以做CCLINK,也可以用H網。
PLC和屏之間,最常見的是編程口。那就是屏的232或者422口連接PLC的編程口。
如果選用了相關的模塊,還可以用屏連接PLC掛的模塊,比如232,485,以太網,CCLINK等。

舉一個通俗的例子:
有個叫PLC的先生與一位叫觸摸屏的領導溝通。但他們說的話對方聽不懂。所以得各帶一個翻譯。
翻譯就是通訊口。如果雙方都帶了會英文的翻譯,那就用英文溝通。如果雙方都帶了會中文的翻譯,那就用中文溝通。
假如兩個翻譯不一樣,那就通訊不上。

目前大部分場合下:三菱PLC與觸摸屏都用編程口,所以是用編程口協議。FX與FX通訊用485,Q與Q通訊用H網。這些是最常見的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangxiweng) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水