jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 14:40
最近學習到三菱通訊,有好多問題不懂
CClink , RS232,RS485 ,MODBUS,以太網這么多通訊
請大家每種通訊列舉個例子吧,比方說PLC與觸摸屏是什么通訊,PLC與PLC之間是什么通訊
各個通訊之間的區別在哪? 謝謝各位
riiynicel
sanziyoudu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3947 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-03-04
查看riiynicel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 18:37
PLC和觸摸屏是三菱的編程口協議:
通訊格式:
命令 命令碼 目標設備
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D
DEVICE WRITE CMD "1" X,Y,M,S,T,C,D
FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C
FORCE OFF CMD "8" X,Y,M,S,T,C
傳輸格式: RS232C
波特率: 9600bps
奇偶: even
校驗: 累加方式(和校驗)
字符: ASCII
16進制代碼:
ENQ 05H 請求
ACK 06H PLC正確響應
NAK 15H PLC錯誤響應
STX 02H 報文開始
ETX 03H 報文結束