習慣斜口鉗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 128 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-05-25
查看習慣斜口鉗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 17:55
我這一臺FX2N-128MR的PLC,現在要把里面的程序讀出來,但通訊不上,請問在傳輸設置里有沒有什么要特別設置的,或其他什么問題要弄的,我是默認的點確認~~~~···謝謝
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 10:42
啥都不要說,你只要把PLC通上電,然后插上通訊電纜把PLC與電腦連接。打開GX 你選測試一下通訊,看看通訊成不成功。
不成功,如果通訊線已經正常連接電腦,那么請到設備管理器中查看這個通訊線的COM口是第幾口,然后回到GX再修改,要保證參數一致,直到通訊成功。然后點擊PLC讀取。當然你也可以用GX WORD2 。所以不管怎么先測試電腦是否與PLC成功通訊是一定要首先解決的,下面才是上傳下載的問題。
山河今仍在,壯志在何方?