電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1616(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-09
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-18 17:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
俺是工廠的維修電工,廠里說要我們自己做設備,問我電氣能搞的定嗎?我說試試吧,以前也沒有做過控制柜,做了兩個禮拜,終于把控制柜搞定,請大家指點一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ccy5156) 支持
  • 下載積分:+5(wu32u2) 做的挺美觀
  • 下載積分:+5(xqx666) 小伙子,不錯
  • 下載積分:+5(注冊中心) 水平不低
  • 下載積分:+5(ymmfa) 感謝分享,請再接再勵
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-07-19 16:37
    第一次做已經不錯了,需要改進的地方:PLC周圍空間太小不利散熱,變頻器不應該安在最下邊,要趴下調試,這兩樣應該放在柜子的中部,端子排應該放在下面。擺放的位置從上往下應該是:空開、保險和開關、穩壓電源、PLC、變頻器、繼電器、接觸器、端子排。
    走線看著也不舒服。