手頭無GOT,用GT Simulator2模擬操作,發現一現象:

電腦連接PLC,GX Developer選擇在線監視模式,用GT Simulator2模擬觸屏面板操。

點擊GT Simulator2界面里的按鈕,在GX Developer里看不到輸入繼電器X的監視藍色色塊的閃動,而其它元件的監視狀態正常,PLC實際輸出也正常。

請問,如果用實物的GOT操作,GX Developer監視得到輸入繼電器X的狀態變化嗎?
fengxisong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2024-07-08
查看fengxisong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 15:07
輸入點X由PLC外部的開關來控制的。不能用觸摸屏來控制PLC的X的輸入點。