個人習慣急停一般都是ZRST 一切輸出,這樣保險么。還有什么更加保險的急停。
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 20:42
斷開PLC輸出電源比用指令保險,當然還有斷開總控制電源的更保險,設備異常時的安全性要從機械和電氣兩方面來考慮。