suzhijun2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 118 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-06-01
最后登錄: 2020-03-30
查看suzhijun2005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 11:48

我想用西門子plc s7-200來控制松下伺服電機,用途是給機床送料。感應器有信號來了就按設定值送料,送料完畢停止,直至下一個信號到來再送料。不需反轉。已知伺服電機轉速為2000轉/分,每轉動一圈需要10000個脈沖。編碼器為增量式20位的。還有一個1:5的減速機。即減速后速度為400轉/分。請問怎樣計算需多大的高速脈沖輸出頻率?從手冊得知s7-200 cpu為224CN高速脈沖輸出為20KHz,而cpu為224xp NC高速脈沖輸出為100KHz.請問各位高手我應選用那個cpu才能滿足我的要求?希望能提供計算高速脈沖頻率公式。在此表示十分感謝。。!還有按照機床送料輪和送料長度得知送料脈沖個數。請問應該怎樣編寫程序最好?
qq601920894
專業才能卓越
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-25
查看qq601920894的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-02 17:06
修改伺服的電子齒輪比,想多少個脈沖讓伺服一圈都可以。這樣的話,你PLC的脈沖輸出頻率就跟的上了。