wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-25 22:44
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時  ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉  停止  我都試了  一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 20:20
設置pr79=6.ok
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-31 21:01
朋友多看手冊,想想在發問,天下沒有免費的午餐。搞這個東西花了我半個多月的時間。明天在廠里的電腦把參數讀出來告訴你。我做過plc與一臺fr-e500還有一臺fr-e700參數可讀可寫,完全在電腦上操作控制。
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-01 21:42
給你發一個吧!觸摸屏軟件gtwork3 。plcfx1n變頻器fr-d700一臺fr-e700一臺。正轉反轉停止。觸摸屏監控電壓,頻率,電流,手動頻率上升,下降。直接設置也可以。pr79=6  pr117=2    pr338=0  pr339=0   pr340=10  pr550=9999  pr551=9999  pr549=1   Pr118=96  pr119=0   pr120=2  pr121=1     pr122=9999  pr123=9999   pr124=1  其余參數為初始值.
附件: PLC通訊控制兩臺電機觸摸屏程序.rar (64 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 世上還是好人多!
    z00436
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 637 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2009-11-25
    最后登錄: 2024-08-02
    查看z00436的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-08-01 21:48
    MODBUS-rtu協議。原創,不是在網上找的。D8120  ;0C87