樓主  發表于: 2012-07-25 22:44
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時  ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉  停止  我都試了  一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~
asdqwe
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 11:41
有可能你只發送了功能代碼,沒有發送頻率代碼。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wanglong)
    asdqwe
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 39668 分
    在線時間: 1017(小時)
    注冊時間: 2010-07-31
    最后登錄: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-27 10:07
    試一下這個程序,我試過可以。
    附件: 自由口通信控制三菱變頻器.rar (5 K) 下載次數:83
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wanglong) 非常感謝啊 再試試看
    asdqwe
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 39668 分
    在線時間: 1017(小時)
    注冊時間: 2010-07-31
    最后登錄: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-27 18:35
    :三菱PLC 與三菱變頻器通信程序
    附件: 三菱PLC和變頻器通訊.rar (13 K) 下載次數:62
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wanglong) 感謝!
    asdqwe
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 39668 分
    在線時間: 1017(小時)
    注冊時間: 2010-07-31
    最后登錄: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-27 20:34
    圖片:
    PLC和變頻器接線
    asdqwe
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 39668 分
    在線時間: 1017(小時)
    注冊時間: 2010-07-31
    最后登錄: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-08-01 18:41
    三菱E520變頻器設置:pr77=2, pr79=1, pr117=2, pr118=192, pr119=10, pr120=2, pr121=9999, pr122=9999, pr123=9999, pr124=0, pr146=9999設定完了斷電重啟,按一下MODE鍵然后按住向上鍵一直到需要的頻率出現停止,按SET保存頻率設置,接線按說明書接線,本人試過了可以通信,x0正轉x1反轉x2停止。wanglong朋友試一下吧,程序如下:
    附件: 三菱plc與三菱變頻器通信.rar (11 K) 下載次數:32
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 好人!