樓主  發表于: 2012-07-26 09:18
我沒有用過司服電機,. 是不是不給脈沖信號電機就停.?
三菱Y0脈沖輸出可以給三臺司服電機脈沖嗎?三臺電機同步的'或者誰能能幫我寫個程序PLC控制四個司服電機.謝謝啊
zhuizhuluori
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 136 點
下載積分: 631 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2014-10-16
查看zhuizhuluori的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 16:51
FX2N   可以帶四顆伺服  當不是都是從Y0輸出,應該是Y0-Y3。每軸100k高速脈沖輸出。一共可以帶四軸的。你要什么樣的程序,你要高速我你三科伺服是如何動作的,不然這程序怎么寫。你說的Y0一個點帶三顆伺服應該補可以,J3兩顆應該是可以的,這是伺服的龍門功能,當兩顆是同步的。你還有問題可以加我516482046
本帖最近評分記錄: