跪求師傅,求幫忙。PLC 是fx1n-40mt  -00,下載線是三菱USB-SC09,程序可以寫到PLC,就是在監控的時候,通訊一下子就不能通訊了,不知道什么原因
PLC版本是GX Developer”6,.0  的,(下載線USB-SC09建議版本用7.08以上,不可以用3.0版),會不會是版本太低,要是太低就不能下載程序到PLC了,還有1000多步的程序寫到plc就顯示內存不足,是什么原因啊,是不是設置錯誤,哪位師傅有遇到這樣的問題,請幫幫忙,PLC是二手的,請師傅們幫幫忙,先在此感謝了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 11:16
按你發在頂樓圖的情況:不能和PLC通訊,有可能是COM口沒選對。
USB-SC09在軟件是選擇RS-232,傳送速度不要改,幾個COM口都試一下。
還有一種情況,主板和通訊線不兼容,導致寫一次程序,就要重啟一次電腦,這個很難解決。



按你發在6樓圖的情況,先確認一下你的程序有多少步。FX1N的PLC程序容量只有8000步。
如果程序超過8000步寫不進去,或者你注釋打了勾,但沒有設置也不行。
注釋的內存設置在軟件的左側,參數,PLC參數,內存容量里可以設置。但設置了注釋的內存,會減少程序的容量。