小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1396 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 13251 分
在線時間: 2199(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-29 09:08
我發現現在的熱繼電器容易燒掉,怎么回事?電流已經調到比電機而定大一點了,啟動風機的時候(有人說啟動時關閉風門,可是操作人員誰會管你),熱繼電器直接冒煙或有糊味,不知道還有什么牌子的熱繼電器會好點?正泰的,華通的都試過,不行。
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 13:47
你檢查一下連接熱繼電器保護觸點的線路.一定是接地了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 熱繼電器保護觸點的線路 ..
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 不可能
    zhanggobo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2009-10-02
    最后登錄: 2023-10-09
    查看zhanggobo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-30 16:21
    做為一個電工的大忌是什么?好好反省反省.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 就是,你說說!
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 你說說啊。