小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1396 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 13251 分
在線時間: 2199(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-29 09:08
我發現現在的熱繼電器容易燒掉,怎么回事?電流已經調到比電機而定大一點了,啟動風機的時候(有人說啟動時關閉風門,可是操作人員誰會管你),熱繼電器直接冒煙或有糊味,不知道還有什么牌子的熱繼電器會好點?正泰的,華通的都試過,不行。
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 10:06
不關閉風門,啟動過程中會跳車,必須關閉的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 好貼!
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 有的風機沒風門
    nyzeng
    努力總會有回報的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 4424 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-10-31
    最后登錄: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-30 09:03
    引用
    引用第8樓chengjingots于2012-07-29 12:50發表的  :
    風機啟動時要關風門,否則相當于帶載啟動,電流很大,對電機繞組絕緣和電氣元件都是一種考驗。時間一長肯定出問題。要不關風門也行,電路改裝,加變頻器或者軟啟動器,降低啟動電流,可解決問題。

    8樓的兄弟,加軟啟動器一樣沒用,75KW的風車啟動,不關風門一樣不行,加變頻器沒試過。樓主,有一種方案應該可以,使用電流互感器,電流互感器一次側電流,根據風車額定電流選擇,二次側電流接熱繼電器,依據比例換算設定保護電流。這樣的話二次側電流都是0-5A,電流小了,熱繼電器就不會燒了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 這樣做熱繼電器就沒有多 ..
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 這個誤差相對來說比較大 ..
    nyzeng
    努力總會有回報的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 4424 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-10-31
    最后登錄: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-30 16:46
    是75KW的加軟啟動器,風門不關,啟動容易跳過載。樓主,加電流互感器的方法有看明白不?我公司的大馬達熱保護都採用這種方法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 是誰說的75KW的電機?暈 ..