suzhijun2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 118 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-06-01
最后登錄: 2020-03-30
查看suzhijun2005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 11:17
本人有個西門子smart700觸摸屏,編程軟件使用WinCC flexible 2008 SP3。PLC是 S7-200 CUP224NC。因需要一個帶兩位小數、且整數部分要有三位數的變量(例如156.82)。我選擇的數據類型為REAL,模式為輸入輸出、格式類型為十進制數,可格式樣式整數部分最高只有兩位數選擇。例如99.9、99.99等就是沒有999.99。請問這是為什么?應選擇什么數據類型或怎樣做才能有999.99格式樣式選擇呢?請知道的高手麻煩告知!在此表示十分感謝。!
zjs731
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2019-12-23
查看zjs731的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 10:50
sp2我知道在格式欄里直接寫入999.99即可,你試試呢。