ncfg9123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 83 點
下載積分: 627 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2012-09-22
查看ncfg9123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-09-18
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 16:28
PLC應能帶觸點能允許的電流的負載。要加保護。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-09-18
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-30 16:31
2.2KW顯然已超過觸點允許的電流。要加接觸器。