樓主  發表于: 2012-08-01 19:18
有一臺三夌D700   0.75KW的變頻器,在頻繁啟動過程中,經常出現在啟動的時候電機象缺相感覺,無力拖動,顯示OL,更換新變頻后一切正常。是何原因呢?
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-01 21:00
很有可能是參數設置問題,三菱變頻器的第一個參數“轉矩提升”很容易被誤修改的,此值設置偏大就會報“OL”。