znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-17
查看znz43的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 16:25
今天用電腦COM1口向臺達PLC下載程序時,出現通訊超時,無法下載。
換了根通訊線,故障依舊。懷疑此PLC有問題,換了臺PLC,還是不行。
為了檢測電腦COM1口是否有問題,用松下PLC連接電腦COM1,通訊成功,證明電腦COM口正常。
再對臺達PLC進行通訊,并檢查通訊設置,并點了默認設置,自動檢測,都無法通訊。
此時發現通訊設置中是 RTU ,改成 ASCII 后,再點默認設置,就通訊正常,故障排除。
原來前幾天用臺達編程軟件打開過網上下載的別人編的程序,通訊設置被自動修改成 RTU。光點默認設置是不會改回ASCII的,必須手動更改。
希望此貼對大家有所幫助。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。