zhengzhou868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 116 點
下載積分: 583 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2012-09-05
查看zhengzhou868的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 22:43
初次接觸這些東西,感覺無從下手,求高手指教。
有個類似的例子也行。

1、 集水池內設三臺提升泵,兩用一備,正常時只有兩臺工作; 當液位低
于集水井的最低液位(-5.800)時水泵自動停止工作;水位上升到集水池最高液位(-2.700)時,三臺水泵能夠全部啟動運行(安裝液位控制器);水位在-5.800和-3.800區間時,一臺水泵工作;水位在-3.800和-2.700區間時,兩臺水泵工作。水泵的啟閉同時也能實現人控。
2、 調節池內設三臺提升泵,兩用一備,正常時只有兩臺工作; 當液位低
于調節池的最低液位(-5.800)時水泵自動停止工作;水位上升到調節池最高液位(-0.700)時,三臺水泵能夠全部啟動運行(安裝液位控制器)。水位在這兩區間時,兩臺水泵工作。水泵的啟閉同時也能實現人控。
3、 集水井與調節池內提升泵之間的聯動控制:當集水井和調節池同時處于
最高液位時,集水井內提升泵出口的事故排放閥門開啟;當調節池處于最高液位、集水井處于正常液位時,集水井內的提升泵停止運行。
4、 回流池1內設兩臺回流提升泵和兩臺提升泵,采用液位控制:當液位低
于回流池的最低液位(-6.800)時水泵自動停止工作;水位上升到回流池1的最高液位(-2.500)時,兩臺水泵能夠全部啟動運行。水泵的啟閉同時也能實現人控。
5、回流池2內設兩臺回流提升泵和兩臺提升泵,采用液位控制:當液位低
于回流池的最低液位(-6.800)時水泵自動停止工作;水位上升到回流池2的最高液位(-2.500)時,兩臺水泵能夠全部啟動運行。水泵的啟閉同時也能實現人控。
yaozg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 264 點
下載積分: 7300 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-10-30
查看yaozg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 22:25
圖片:
你這是污水處理系統中的一部分程序,我做過這個工程是用西門子與組態王,下個圖片供你參考。水位在池中有提示