電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能
變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW

情況:系統是負載運行的。
      當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行
      現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重)
      對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。

請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???)


    

      
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 12:48
電機負載能力跟變頻器關系不大。你是不是輸出電壓不對啊。接380,結果設置成輸出220啊
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-06 10:17
引用
當電源頻率一定時,電源電壓的高低將直接影響電動機的啟動性能。當電源電壓過低時,定子繞組所產生的旋轉磁場減弱。由于電磁轉矩與電源電壓的平方成正比,所以,電動機啟動轉矩不夠,造成電動機啟動困難。當電動機輕負載運行時,端電壓較低對電動機沒有什么太大影響。但當負載較重特別是滿載運行時,端電壓過低將引起負載電流分量增大的數值大于激磁電流分量減少的數值。因此,定子電流增加,功率損耗加大,定子繞組過熱,時間過長甚至會燒毀電動機。

當電源電壓過高時,同樣會使定子電流增加,導致定子繞組過熱而超過允許范圍。所以國家標準規定,電動機只有在電源電壓波動范圍為±5%之內的情況下,方可長期運行。

網上找了一段,你說的過熱啥的現象正是欠電壓工作下地情況。
網上看了下,220V是能帶380V的電機的只不過會出現
引用
可以轉起來,但是在5hz以下時不會轉,負載越重越明顯,另外電機沒有力氣。
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-06 10:20
我也只是拿220舉個例子。只是想說明你電機欠電壓運行了。
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 3866 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2024-04-11
查看wangk0的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-06 10:22
如果可以,分享下變頻器的使用說明書來看看。