lixiang123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2012-09-03
查看lixiang123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-01 19:03
請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-01 19:19
v/f參數設置正確嗎?測量過電機端子電壓沒,你說頻率40hz的時候電流最大,電壓呢?電壓是多少?測量下如果超過400v就不正常了,那么參數需要重新設置,如果不到這個數值,那么檢查電機,繞組絕緣情況,比如相間絕緣,對地絕緣